KGP1
Цитата(Altelega @ 13.6.2013, 13:26) *
На автоматизированных ИТП стоят 3-ходовые клапана, погодозависимый контроллер с датчиками температуры воздуха на улице и смешанной воды, и циркуляционный насос на перемычке. Располагаемый напор "упал" на 5 метров, клапана приоткрылись,
ЗЗЫ из 11 узлов от цтп, там 4 узла без автоматики, проблемы были с 2-мя из последних...

Вы упустили сущесвенный момент. Будь на улице расчетная темп нар воздуха -28оС и куда бы приоткрылись уже полностью открытые клапана при падении напора на ввод, да плюс еще замерзающие вкл. обгреватели и полетел кабель на энтот дом. Элеваторы худо бедно, но качали, а вот из-за остановленных насосов проблемы бы были(высокая Т под в СО, и низкая в последних стояках). Да, а кто согласовывал схему модернизации теплопотребления? Почему элеваторы не оставили рядом с ЦТП? Диверсия, однако или тупость?
A.R.
Цитата(Бойко @ 12.6.2013, 19:58) *
... расходы в сети определяются и зависят не от давления, а от перепада/разницы давлений...

Только для нерегулируемых потребителей. Если потребители регулируются автоматически или вручную (например вентилем перед элеватором), расход в сети определяется только нагрузками. но не перепадами.

Цитата(Usach @ 12.6.2013, 20:57) *
....
Итого: если мы посчитали на максимальную нагрузку и получили сто кубов, а реальная сеть потребляет сто десять - то мы посчитали неправильно и надо пересчитывать и ставить насос мощнее...А если реальная сеть потребляет не сто, а девяносто кубов, то это НОРМАЛЬНО...при этом реальный сетевой перепад может превышать расчетный на 3-5%...И это то же - нормально...НИКАКИХ проблем с сетью или с потребителями это не создаст...И уж тем более - это сеть не опрокинет и не приведёт ни к какой "неусточивости"....Опрокидывает/просаживает/разваливает сеть только превышение её проектной мощности...Никакие узлы смешения этого не сделают....Ето бред....Неравномерное распределение тепловой мощности - это пожалуйста!...это - сколько угодно....Но сеть то тут причем? Она свои 10 Гиг дает? Дает...Ну и в чем тохда проблема? В том, что эти 10 Гиг между 10-ю ИТП неправильно распределились? Ну так а тепловая мощность=расход то тут причем?

+1

Цитата(Бойко @ 12.6.2013, 22:16) *
... Я чего шустрю? Мне предстоит до осени принять, подобрать команду эксплутации.. зам. гл. инж... и организовать эксплуатацию... пром. площадки, где существенно больше 100 разных узлов смешения.... вот так по 300 Вт, а где и по кВт... набралось почти 35 Гкал....которые осенью буду подключены к существующей котельной после реконструкции.. на этой котельной давно "висят" и другие потребители...
Вот и пытаюсь разобраться... не в деталях, в принципе... узловых моментах... а тут история с термостатами.. mad.gif

Начинать надо с гидравлического расчёта тепловой сети, ибо сетью (вернее её нагруженностью) всё и определяется. Именно сетью, а не тем где смесительный насос установлен.
Представьте тупиковую сеть с тремя (для простоты) потребителями.
Все отрегулированы и потребляют расчётный расход.
Допустим, что у потребителя №3 расход внезапно в 1,5 раза возрос.
Возросли в 2,25 потери на участке от потребителя №2 до №3.
Это только его проблемы и их (проблем) величина зависит от того какими эти потери изначально были. 1 метр превращается в 2,25 (ерунда), а 10 метров превращается в 22,5 (это уже может быть существенно).
Проблемы потребителя №2 зависят от того, насколько возрастут потери между потребителями №1 и №2. А это зависит от того какими они изначально были и от того, насколько на этом участке расход вырос. Если первоначальный расход на потребителей №2 и №3 был одинаковым, то при росте расхода потребителем №3 в 1,5 раза, расход на участке 1-2 вырастет только в 1,25 раза, а потери в 1,56 раза.
Так что гидравлическй расчёт и только он. Если сеть лучевая, то можно и в Эксцеле программку сделать и эксперементировать. Если же закольцовки есть, то специализированная программа нужна будет.
KGP1
Цитата(A.R. @ 13.6.2013, 14:49) *
Допустим, что у потребителя №3 расход внезапно в 1,5 раза возрос.
Возросли в 2,25 потери на участке от потребителя №2 до №3.
Это только его проблемы и их (проблем) величина зависит от того какими эти потери изначально были. 1 метр превращается в 2,25 (ерунда), а 10 метров превращается в 22,5 (это уже может быть существенно).
Проблемы потребителя №2 зависят от того, насколько возрастут потери между потребителями №1 и №2. А это зависит от того какими они изначально были и от того, насколько на этом участке расход вырос. Если первоначальный расход на потребителей №2 и №3 был одинаковым, то при росте расхода потребителем №3 в 1,5 раза, расход на участке 1-2 вырастет только в 1,25 раза, а потери в 1,56 раза.

Это из теории. А на практике: был т/граф отпуска 150/70, а стал 130/70 со срезкой на 105, а потому проблема не в потреблении сеть той или иной нагрузки, а ее способность передать теплоту необходимую для покрытия нагрузок для конечных потребителей. Вот реальное положение дел. А тут на тебе типа "современные схемы" с количественным регулирование впаривают, мол сэкономим тепла немерено. А если посчитать, то такое наколбасим, что мало не покажется. Максимальные расходы возросли, кроме изменения из-за т/рафика, и введения независимых схем присоединения, из-за параллельного и смешанного включения ГВС вот и "поглали дерьмо по трубам". Пьезометр никто ТСО не считает. Параметры на проектирование поэтому от балды. Расчет РО с запасом. Зато не "кочерга с дыркой", а современное решение. Да согласен, если бы инициаторы этого современного получали бы зарплату от экономического эффекта с учетом реальных затрат, всязанных не только с покупкой оборудования, а на перекладку сетей, для повышения ее гидравличекой устойчивости. Да установка АИТП в голове сети снизит отрицательный эффект, но рег элеватор покажет свою эффективность в том же месте установки- он прост, дешевле и мало требует еды, не смотря на кочергу с дыркой фору даст либому "усачу".
A.R.
Цитата(KGP1 @ 13.6.2013, 14:11) *
Это из теории. А на практике: был т/граф отпуска 150/70, а стал 130/70 со срезкой на 105, а потому проблема не в потреблении сеть той или иной нагрузки, а ее способность передать теплоту необходимую для покрытия нагрузок для конечных потребителей. Вот реальное положение дел. А тут на тебе типа "современные схемы" с количественным регулирование впаривают, мол сэкономим тепла немерено. А если посчитать, то такое наколбасим, что мало не покажется. Максимальные расходы возросли, кроме изменения из-за т/рафика, и введения независимых схем присоединения, из-за параллельного и смешанного включения ГВС вот и "поглали дерьмо по трубам". Пьезометр никто ТСО не считает. Параметры на проектирование поэтому от балды. Расчет РО с запасом. Зато не "кочерга с дыркой", а современное решение. Да согласен, если бы инициаторы этого современного получали бы зарплату от экономического эффекта с учетом реальных затрат, всязанных не только с покупкой оборудования, а на перекладку сетей, для повышения ее гидравличекой устойчивости. Да установка АИТП в голове сети снизит отрицательный эффект, но рег элеватор покажет свою эффективность в том же месте установки- он прост, дешевле и мало требует еды, не смотря на кочергу с дыркой фору даст либому "усачу".

Неужели всё настолько плохо?
У нас тоже график снижали.
Но только после того как режимщики просчитали гидравлические режимы "после".
А принятый температурный график выдерживается жёстко. Это закон. Он к каждому договору приложен. А потребители ныне юридически подкованы.
И гидравлические режимы ТСО не считать никак не может. В тех же договорах перепад на вводе не менее 1,2 бар гарантируется.
И гидравлические режимы разнообразнейшие разрабатываются. И перепады на теплоисточниках в соответствии с этими режимами поддерживаются. И т.д. и т.п.
KGP1
Цитата(A.R. @ 13.6.2013, 15:32) *
Неужели всё настолько плохо?
У нас тоже график снижали.
Но только после того как режимщики просчитали гидравлические режимы "после".
А принятый температурный график выдерживается жёстко. Это закон. Он к каждому договору приложен. А потребители ныне юридически подкованы.
И гидравлические режимы ТСО не считать никак не может. В тех же договорах перепад на вводе не менее 1,2 бар гарантируется.
И гидравлические режимы разнообразнейшие разрабатываются. И перепады на теплоисточниках в соответствии с этими режимами поддерживаются. И т.д. и т.п.

У нас немного сложнее. Протяженность сетей около 400км. 80% тепла от одной ТЭЦ. По плану развития было строительство новой ТЭЦ, но воз и ныне там. А потому латают дыры, пекладывают участки. 6 НСП и все равно в наиболее удаленном районе напор 11м. присоединение СО элеваторное с последовательным вкл. ступеней ГВС. И вот прикинуть, что завтра перешли на колич регулир, вот будет жо.... А считать гидравлику-комуэто надо. СЦТ с качественным регулированием все стабильно. Где стало мало -перложили с запасом. Вот гром грянет, все эти АИТП прикроют вмиг. ОМС обязано обеспечить население надежным теплоснабжением, а потому и противиться не будет. Вот тут бабки от энергоээективности и посчитаем. Года три назад город только закончил возврат по кредиту в $30 лямов на эти программы, так возвращали не из средств экономии, а из горбюджета. Так, что про сказки о современных схемах известны, а вот кочерги с дырками десятилетиями работают и сантехник Потапов вполне с проблемами справляется. Нет я не против решения проблем достижениями техн прогресса, но ко всему надо подходить взвешенно и обоснованно, типа как Бойко.
Usach
Цитата(KGP1 @ 13.6.2013, 17:11) *
Это из теории. А на практике: был т/граф отпуска 150/70, а стал 130/70 со срезкой на 105, а потому проблема не в потреблении сеть той или иной нагрузки, а ее способность передать теплоту необходимую для покрытия нагрузок для конечных потребителей. Вот реальное положение дел. А тут на тебе типа "современные схемы" с количественным регулирование впаривают, мол сэкономим тепла немерено. А если посчитать, то такое наколбасим, что мало не покажется. Максимальные расходы возросли, кроме изменения из-за т/рафика, и введения независимых схем присоединения, из-за параллельного и смешанного включения ГВС вот и "поглали дерьмо по трубам". Пьезометр никто ТСО не считает. Параметры на проектирование поэтому от балды. Расчет РО с запасом. Зато не "кочерга с дыркой", а современное решение. Да согласен, если бы инициаторы этого современного получали бы зарплату от экономического эффекта с учетом реальных затрат, всязанных не только с покупкой оборудования, а на перекладку сетей, для повышения ее гидравличекой устойчивости. Да установка АИТП в голове сети снизит отрицательный эффект, но рег элеватор покажет свою эффективность в том же месте установки- он прост, дешевле и мало требует еды, не смотря на кочергу с дыркой фору даст либому "усачу".

теплопотери потребителя - они не ИТП или сетью определяются...а имея насос, я - элементарно шайбируя перемычку - своё тепло всё равно возму...а что там рядом кто-то на кочерге повиснет - так то не моя печаль...а проблема естественных монополистов - энергоснабженцев наших, за ради порости, Хосподи, нас теплоснабжающих...по 15 миллионов за Гигу...
Про отключение електричества - хотьпоржал!!...да кака разница - кочерга в доме, или насос...если в доме електричество вырубили, то уже через полчаса все в городе - вплоть до мэра - на ушах стоять будут!!....наши люди в холоде спокойно жить могут...без воды горячей....даже без холодной могут целый день протянуть...а попробуйте их без света оставить!! laugh.gif Ето раз...а во-вторых, насос то на ИТП - 200 ватт потребляет...Прядсядатель сейфу откроет, семь рублий дастанет....всплакнет...махнет - понятно дело...да в махАзни то и сбегает...купит там "чуду-технику" - называется бензиновый генератор....зальет канистру бензину ...и всё!...хоть всю зиму топитесь!...а для освещени ИТП - можно и свечку прикупить!....Э-э-х!...мИлай!...мы ж в 21 веке - с Божей помощью!...Нипрападём!!! laugh.gif
A.R.
Цитата(KGP1 @ 13.6.2013, 14:58) *
.... А считать гидравлику-комуэто надо...

Я в шоке.
У нас для надёжности на 2 (двух) программах считают.
Обе программы российские. Обе хорошие. Их разработчики уверяют что чуть-ли не сотнями свои программы продают. Я был уверен, что в России уже самый захудалый городишка такой программой обзавёлся...

З.Ы. У нас примерно 700 км.
KGP1
Такая-то есть, но я о программе расчета при количественном регулировании. Расходы ожидамые разные и асинхронные. А потому, "пока гром не грянет..."

Цитата(Usach @ 13.6.2013, 16:22) *
Ето раз...а во-вторых, насос то на ИТП - 200 ватт потребляет...Прядсядатель сейфу откроет, семь рублий дастанет....всплакнет...махнет - понятно дело...да в махАзни то и сбегает...купит там "чуду-технику" - называется бензиновый генератор....зальет канистру бензину ...и всё!...хоть всю зиму топитесь!...а для освещени ИТП - можно и свечку прикупить!....Э-э-х!...мИлай!...мы ж в 21 веке - с Божей помощью!...Нипрападём!!! laugh.gif

Во-во купил игрушку, а к ней всякого барахла воз, что бы поиграться. Да мастера усача треба на каждый узел. Вот бы он безплатные услуги оказывал, тогда другой разговор, тогда можно и вручную насос крутить - все равно бесплатно.
A.R.
Цитата(KGP1 @ 13.6.2013, 15:48) *
Такая-то есть, но я о программе расчета при количественном регулировании. Расходы ожидамые разные и асинхронные. А потому, "пока гром не грянет..."

При известной настойчивости и это моделируется.
KGP1
Цитата(A.R. @ 13.6.2013, 17:00) *
При известной настойчивости и это моделируется.

Да, это не сложно. Но вот вопрос. Какие параметры будет выдавать ТСО для расчета оборудования АИТП при их переменном характере? При условии, что эти параметры будут из года в год изменяться, поскольку переход на колич регулироваие в СЦТ будет неодновременным.
Altelega
Цитата(KGP1 @ 13.6.2013, 19:21) *
Вы упустили сущесвенный момент. Будь на улице расчетная темп нар воздуха -28оС и куда бы приоткрылись уже полностью открытые клапана при падении напора на ввод, да плюс еще замерзающие вкл. обгреватели и полетел кабель на энтот дом. Элеваторы худо бедно, но качали, а вот из-за остановленных насосов проблемы бы были(высокая Т под в СО, и низкая в последних стояках). Да, а кто согласовывал схему модернизации теплопотребления? Почему элеваторы не оставили рядом с ЦТП? Диверсия, однако или тупость?

1. У нас было где-то -25С на улице, а расчетная вообще -43С. И наш теплоисточник более-менее выдерживает температуру Т1. Здесь нет проблем...
2. Клапаны не были полностью открытые, они работали "на автомате" и были в положении открыто 40%. При снижении располагаемого открылись до 50%. Примерно, около того...
3. Да, существенный минус узла с насосом - электро зависимость. Был случай, когда у электросети вырубило подстанцию, но они быстро приехали и "кинули" временный кабель. В домах внутрянка осталась стальной - высокой температуры не боимся. Но чтобы не допустить заморозки и порыва внутрянки, поставили конечные выключатели на клапана, чтобы полностью не закрылись.
4. Да, согласен, какой-то каламбур вышел - где элеватор остался, где насос поставили.. так получилось, реконструкция ИТП была совместно с капитальным ремонтом в домах... другим домам какбы "судьба не улыбнулась".

Здесь уже была тема, где сравнивались разные схемы ИТП в плане экономии... разницы практически нет, автоматика ИТП поддерживает комфортные условия, а это может быть и прибыль и убыль, смотря какие у кого комфортные условия настроены...
В моем случае ИТП настроены убирать весенне-осенний перетоп, т.к. система открытая, и в этот период Т1 не падает ниже 65, на элеваторах перетоп, на насосах нет, только этим и экономят.
Энергосбережение комплексный подход, нужно сэкономить тепло - нужно утеплиться (тогда меньше тепла нужно) и убрать нерациональности (подобные перетопы). Автоматика только как помощник, отстроить-наладить как нужно, отслеживать изменения в сети и работать в автомате... и конечно посчитать.
Бойко
Цитата(tiptop @ 12.6.2013, 23:19) *
.............................
Цитата
Бойко
...
Если аналогия перемычки в Вашей схеме с байпасом/сгонной линией насоса справедлива? ....


Пока что я это не понял...
....................


Поздно приехал... Вы пишите про важные вещи... про одно..

Схему легко преобразовать... смотрим

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Зачем все это?
Я уже писал, что не смог найти внятное описание гидравлики насосных смесительных узлов...
А вот про характеристики систем с байпасом, дросселированием на всасе и нагнетании материалов много...
Да и аналогия (?) да нет... это не аналогия... схемы тождественны! А мы, в свое время, такие схемы использовали и автоматизировали... Например, насос подпитки т/сети... когда утечки в сети малы, то регулятор подпитки начинает дурить... а менять насос и рег. на меньший жалко, а вдруг завтра авария и утечки вырастут... очень помогло тогда байпасирование насоса... rolleyes.gif Отвлекся rolleyes.gif
Так вот Q-H характеристики таких систем отличаются от каталожных... но разобраны различные способы их построения...
К примеру по графоаналитическому методу... строятся отдельно...
Дроссельная Q-H характеристика (дроссель на нагнетании)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Это знакомо многим, но там есть деталь....если давление на конце плавает, то плавает и характеристика...

Дроссельная Q-H характеристика (дроссель на всасе)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Помните про точку А на схеме....

Ну и Q-H характеристика регулирования байпасом
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Потом совмещают.... rolleyes.gif
Но таким образом характеристику системы можно гонять (управлять) по всему полю первичной/каталожной характеристики насоса... почти универсальна...
Altelega
Цитата(KGP1 @ 13.6.2013, 21:48) *
Во-во купил игрушку, а к ней всякого барахла воз, что бы поиграться. Да мастера усача треба на каждый узел. Вот бы он безплатные услуги оказывал, тогда другой разговор, тогда можно и вручную насос крутить - все равно бесплатно.

Цитата
Но вот вопрос. Какие параметры будет выдавать ТСО для расчета оборудования АИТП при их переменном характере? При условии, что эти параметры будут из года в год изменяться, поскольку переход на колич регулироваие в СЦТ будет неодновременным.

А всетаки получается, что без АИТП не обойтись. Что-то должно там отслеживать изменения в сети и регулироваться. Иначе действительно будет нужно по "дяде Васе" в каждый "не-А"ИТП. Тогда как автоматика она по определению работает без постоянного присутствия человека rolleyes.gif
Параметры выдают расчетные максимальные для рабочего режима... вот правда режимную карту давлений на отопительный сезон дают "с диапазоном от минимум до максимум", иногда даже не совпадает разница давлений Р1-Р2 с располагаемым напором dH (может опечатка какаято) unsure.gif но это поддается регулированию smile.gif
Usach
Цитата(Altelega @ 14.6.2013, 7:07) *
А всетаки получается, что без АИТП не обойтись. Что-то должно там отслеживать изменения в сети и регулироваться. Иначе действительно будет нужно по "дяде Васе" в каждый "не-А"ИТП. Тогда как автоматика она по определению работает без постоянного присутствия человека rolleyes.gif
Параметры выдают расчетные максимальные для рабочего режима... вот правда режимную карту давлений на отопительный сезон дают "с диапазоном от минимум до максимум", иногда даже не совпадает разница давлений Р1-Р2 с располагаемым напором dH (может опечатка какаято) unsure.gif но это поддается регулированию smile.gif

Да не в сети - а на улице...мне-то как раз что там в сети - фиолетово...мне не за ето плотють...это во-первых, а во-вторых - чего я там своим насосом 200-ватным и клапаном на сорок в сети наотслеживаю?....реальная экономия - которая по ПУ, а не по книжкам - это очень просто "наблюдается"...Сначала жильцы с матами и мордобоем кое-как ставят ПУ...потом приходят к соседям - и за голову хватаются...Потому что у соседей ИТП с насосом, а у них - кочерга...И ето - не лечится...жизнь сама енту теоретическую дурь (натуральный бред) к одному знаменателю приводит...У тех, у кого кочерга - у них регулярные стоны и моливы на тему: как бы нам сети перепад подняли/опустили, а то мы замерзаем/переплачиваем...А те у кого АИТП - спят спокойно...Потому что когда надо - тепло из сети высосет (и плевать какой там режим в сетях...насос - он електричество кушает, а не картинки в умных книжках разглядывает)...а как протопил помещение, или погода потеплела, или все домой пришли и всё повключали - так АИТП прикрывается...и не надо на местную котельную звонить - мол сбросьте давление и температуру понизьте...на вечер...а на ночь - опять поднимите....ну - бред!...тут даже говорить не о чем....
tiptop
Цитата(Бойко @ 13.6.2013, 23:47) *
Схему легко преобразовать... смотрим

На мой взгляд, Вы что-то "раздуваете" из элементарного контура, состоящего из насоса и системы отопления.
Лучше представьте себе, что у обратного клапана сопротивление несущественное, и замените его трубой:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
A.R.
Цитата(KGP1 @ 13.6.2013, 16:18) *
Да, это не сложно. Но вот вопрос. Какие параметры будет выдавать ТСО для расчета оборудования АИТП при их переменном характере? При условии, что эти параметры будут из года в год изменяться, поскольку переход на колич регулироваие в СЦТ будет неодновременным.

У нас этот вопрос решили очень просто:
1. Температурный график;
2. Гарантированный перепад на вводе не менее 1,2 бар;
3. Обязательная установка РПД.
Usach
Цитата(tiptop @ 14.6.2013, 10:41) *
Лучше представьте себе, что у обратного клапана сопротивление несущественное, и замените его трубой:

т-с-с!!...только не говорите, что труба на 60мм.в.ст.считается...и давление в обратке минимум 20м.в.ст...а то люди в масштабе чертить начнут и упрутся в три точки: Т1,Т2,Т11....это ж такая ржака - уже больше месяца в трех соснах плутают...уже до чего только не договорились...а если верить психиатрии - ещё и не до такого договорятся!! laugh.gif
Altelega
Цитата
Сначала жильцы с матами и мордобоем кое-как ставят ПУ...потом приходят к соседям - и за голову хватаются...Потому что у соседей ИТП с насосом, а у них - кочерга...И ето - не лечится...жизнь сама енту теоретическую дурь (натуральный бред) к одному знаменателю приводит...У тех, у кого кочерга - у них регулярные стоны и моливы на тему: как бы нам сети перепад подняли/опустили, а то мы замерзаем/переплачиваем...А те у кого АИТП - спят спокойно...
У вас чтоли принудительно заставляли жильцов ставить ПУ? Или они категорически против? ohmy.gif Ну тогда у нас была некая маркетинговая компания)) разослали всем информационные листовки о ПУ, которые в большинстве восприняли так spam.gif а тем временем работники ТС ходили по всем подвалам и мерили куда поставят ПУ ph34r.gif они же всеравно по закону его поставят в кредит или както...
Оно понятно.... или ПУ поставят в АИТП и начнут регулироваться и считать потребление... или когда поставят ПУ в простом старом ИТП и никак не могут регулироваться, но считать будут. у нас кстати редко когда увидишь недотоп в неавтоматическом узле rolleyes.gif
В этом году только начали ставить rolleyes.gif и вот уже следующего отопительного сезона ожидаю как какого-то новейшего триллера блокбастера newconfus.gif что-то новенькое будет...

ЗЫ про "енту теоретическую дурь"
да не совсем дурь это.. часть когдато единой целой системы.. имело смысл существования при общих нормативах потребления и центрального муниципального контроля жкх. а сейчас просто каждый вправе оплачивать сам за себя, по факту и регулировать сколько...
была когда такая система и работала же...
KGP1
Цитата(Usach @ 14.6.2013, 9:07) *
.а если верить психиатрии - ещё и не до такого договорятся!!

Вам виднее. И везде-то побывал и все-то знает...

Цитата(Altelega @ 14.6.2013, 9:53) *
У вас чтоли принудительно заставляли жильцов ставить ПУ? Или они категорически против? ohmy.gif Ну тогда у нас была некая маркетинговая компания)) разослали всем информационные листовки о ПУ, которые в большинстве восприняли так spam.gif а тем временем работники ТС ходили по всем подвалам и мерили куда поставят ПУ ph34r.gif они же всеравно по закону его поставят в кредит или както...
Оно понятно.... или ПУ поставят в АИТП и начнут регулироваться и считать потребление... или когда поставят ПУ в простом старом ИТП и никак не могут регулироваться, но считать будут. у нас кстати редко когда увидишь недотоп в неавтоматическом узле rolleyes.gif
В этом году только начали ставить rolleyes.gif и вот уже следующего отопительного сезона ожидаю как какого-то новейшего триллера блокбастера newconfus.gif что-то новенькое будет...

У нас в доме тоже поставили ПУ. Запросил смету. Прибыль заложена -мама не горюй. А считают все равно по нормам.
A.R.
Цитата(Altelega @ 14.6.2013, 8:53) *
...
В этом году только начали ставить rolleyes.gif и вот уже следующего отопительного сезона ожидаю как какого-то новейшего триллера блокбастера newconfus.gif что-то новенькое будет...

Попробую предсказать (проходили).
Жители когда поймут, что за реально потребляемое тепло платят - обслуживающие организации к стенке прижмут и теплоузлы отрегулировать заставят. В результате уменьшатся перетопы - снизится обратка - уменьшатся расходы - улучшатся гидравлические режимы.
KGP1
Цитата(A.R. @ 14.6.2013, 11:04) *
Попробую предсказать (проходили).
Жители когда поймут, что за реально потребляемое тепло платят - обслуживающие организации к стенке прижмут и теплоузлы отрегулировать заставят. В результате уменьшатся перетопы - снизится обратка - уменьшатся расходы - улучшатся гидравлические режимы.

Ваши слова да Богу в уши. За тепло жители и сейчас платят и не мало. А тут еще и доп затраты на установку и заметьте доп затраты на обслуживание - лишний повод ободрать. Да, сэкономим на копейку, но затараты на эти современные технические решения и программы энергосбережения никогда не окупятся, поскольку столько вокруг этого мошенников крутиться немерено, каждый хочет свой кусочек отхватить. Перетопы от того, что где-то было холодно, а стало норма, но при этом у другого стало теплее(дуры в стенах, забиты стояки и ОП, но кто знает и кто скажет об этом прямо? Обслуживающая организация. Да, скажет надо стены утеплять с каждого о ляму. Да, стояки старые заменить еще по 100тыр. А снижение обратки, снижение расходов и улучшение гидравлики жителей вообще не колышит. Зато у ТСО есть повод обосновать затраты на замену труб, е ще с каждого по 500 руб. в месяц да с гор бюджета 100лямов. И везде заложна прибыль. Так кому все это выгодно? А вы за реальное тепло платить. Где, в Раше?
A.R.
Цитата(KGP1 @ 14.6.2013, 11:07) *
Ваши слова да Богу в уши. За тепло жители и сейчас платят и не мало. А тут еще и доп затраты на установку и заметьте доп затраты на обслуживание - лишний повод ободрать. Да, сэкономим на копейку, но затараты на эти современные технические решения и программы энергосбережения никогда не окупятся, поскольку столько вокруг этого мошенников крутиться немерено, каждый хочет свой кусочек отхватить. Перетопы от того, что где-то было холодно, а стало норма, но при этом у другого стало теплее(дуры в стенах, забиты стояки и ОП, но кто знает и кто скажет об этом прямо? Обслуживающая организация. Да, скажет надо стены утеплять с каждого о ляму. Да, стояки старые заменить еще по 100тыр. А снижение обратки, снижение расходов и улучшение гидравлики жителей вообще не колышит. Зато у ТСО есть повод обосновать затраты на замену труб, е ще с каждого по 500 руб. в месяц да с гор бюджета 100лямов. И везде заложна прибыль. Так кому все это выгодно? А вы за реальное тепло платить. Где, в Раше?

Во блин!
А я, наивный думал, что такие ужасы только в телесериалах показывают...
KGP1
Цитата(A.R. @ 14.6.2013, 12:38) *
Во блин!
А я, наивный думал, что такие ужасы только в телесериалах показывают...

Да, ничего тут страшного нет, пока. Вот только начинать бы надо от простого к сложному. Но золотой телец затмил разум народа...
Бойко
tiptop! Вы писали про крайне важные вещи...
Теперь к той части, где про наладку узла смешения....

Цитата(tiptop @ 12.6.2013, 23:19) *
...................
Цитата
Бойко
.... Закрываем РО и открываем все БК. По перепаду на клапане БК2 отстраиваем расчетный расход в СО (тут байпас работает). Открываем клапан РО и по перепаду на клапане БК3 отстраиваем расчетный расход из сети (и тут байпас работает). Но мы знаем... Опять закрываем РО и повторно клапаном БК2 отстраиваем расчетный расход в СО. Снова открываем клапан РО и по перепаду на клапане БК3 отстраиваем расчетный расход из сети. Включаем контроллер... проверяем расходы в СО (Gобщ) и расчетный из сети (G1)... так может быть много раз....


tiptop
Ну, я думаю чуть иначе.
Дроссельная диафрагма и регулирующий клапан должны быть выбраны по расчёту.
Расход в системе отопления нужно выставить при полностью открытом рег. клапане. Для этого нужно балансировочниками на ветвях одинаково понижать t обраток, пока температура подачи не сравняется с температурой прямой сетевой воды (если температурные графики - одинаковые)
.


Дабы было понятней.. имеем перед глазами схему...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Представим себе "Чуба" (автора этой темы)... мужик спроектировал узел смешения, монтажник подрядился смонтировать и наладить "узел смешения"
Вы же предлагаете ему... Два варианта поведения
Вариант 1. Выполнить балансировку СО в рамках наладки узла смешения. Это работа на которую он не подряжался и денег не получал. У глав. врача этой больнички нет денег (в этом году, а будут через год/два или три) на замену гнилой СО вместе с давно окаменевшими пробковыми кранами на стояках СО, которыми Вы собрались настраивать СО...
Так и не ясно будет... СО работает на расчетных/проектных перепадах и расходах или нет... Тем самым все недостатки системы отоплени, СО + узел смешения в ИТП, не локализуются, а смешиваются в кучу и решаются за счет напора и производительности насоса.... Который легко превращается в частично откачивающий (Усач писал про шайбу в перемычке)...Ну а насосом можно протащить воду и через заросшие трубы, скомпенсировать расходом разрегулировку СО.....
Вариант 2. Открыть клапан. Включить насос и контроллер. Показать/рассказать про гнилую СО... получить деньги и уйти с объекта.. Оставив глав. врачу этот геморрой...

Думаю, что каждый должен отвечать (!)за свою работу..

Насосный смесительный узел вида
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Это универсальная штука... Рабочей точкой/точками можно управлять настройками бал. клапанов... рег и насоса...
Ее можно заставить работать в различных вариантах...насос будет крутиться, клапан шевелиться, контроллер мигать огоньками.... а схема будет работать в режиме откачивающего насоса... чуток подмешивая...
Но если мы хотим получить тот товар, за который платили деньги и кормим датчан... Т.е. систему с постоянным расходом в СО и качественным регулированием....
Тогда нужны бал. клапана... Тогда, уже с большим железом в голосе)...
Наладка этого типа насосного узла смешения, без деталей, должна быть такой...
Статическая наладка гидравлической системы смесительного узла
Насос включен
1.Закрываем РО и открываем все БК.
2.По перепаду на клапане БК2 отстраиваем расчетный расход в СО (Gобщ).
3. Открываем клапан РО и по перепаду на клапане БК3 отстраиваем расчетный расход из сети (G1) .
4. Опять закрываем РО и повторно клапаном БК2 отстраиваем расчетный расход в СО (Gобщ).
5. Снова открываем клапан РО и по перепаду на клапане БК3 отстраиваем расчетный расход из сети (G1).
6. Проверяем соответствие температурному графику.
7. Проверяем перепад давления в СО на соответствие проекту.
8.Включаем контроллер... проверяем расходы в СО (Gобщ) и расчетный из сети (G1) и соответствие температурному графику.
9.Приступаем к динамической наладке смесительного узла.

Важно!
1.Доп. работа... При балансировке СО клапан БК2 может быть использован как "клапан партнер".
2. Клапаны БК1 и БК3 могут (должны ?) быть использованы при регулировке внешней тепловой сети.
Altelega
KGP1
Столь мощный пессимистичный поток слов, что не могу прокомментировать huh.gif вот две фразы запомнилось
Цитата
Вот только начинать бы надо от простого к сложному.
Цитата
А потому, "пока гром не грянет..."
это то, что называется - дождались! чем только последние 15 лет занимались непонятно...

A.R.
Цитата
Жители когда поймут, что за реально потребляемое тепло платят - обслуживающие организации к стенке прижмут и теплоузлы отрегулировать заставят. В результате уменьшатся перетопы - снизится обратка - уменьшатся расходы - улучшатся гидравлические режимы.
Да у нас вообщем вцелом нормально с гидравликой... непонятно как будут нерегулируемыеые узлы регулировать... на кого "повесят" это.
A.R.
Цитата(Altelega @ 14.6.2013, 12:39) *
A.R.
1. Да у нас вообщем вцелом нормально с гидравликой... 2.непонятно как будут нерегулируемыеые узлы регулировать... на кого "повесят" это.

1. Ну, уменьшение расходов позволит ещё и затраты электроэнергии на перекачку снизить, а уменьшение температуры обратки тепловые потери снизит.
2. А такого понятия, как "энергоуправляющий" (прошедший краткие курсы доброволец из числа жильцов) у вас не существует?
KGP1
Altelega 2. Как это регулировать нерегулируемые узлы?
А.R.
1. Экономия энергии на перекачку возможна, но при условии оборудования их ЧРП. Экономии от снижения обратки - это серьезный вопрос. Конечно здесь надо рассматривать конкретную схему СЦТ, т/граф, расчетную темпертуру, длительность отоп периода факторы влияющие на э/эффективность.
Бойко. В чем вопрос при регулировании узла смешивания?
zr84
Добрый день товарищи.
Касательно схемных решений:
1. Если схема независимая: клапан+ ПТО+балансир… такая схема имеет точное решение (например у Соколова Е.Я.). Можно решать вручную, или в EXCEL забить, что я в программе(которая есть на форуме) и сделал.
2. Если с насосом – зависимая схема. Эту задача решается численно: можно с матрицами, можно и без- записывая систему уравнений.
3. Всем известный элеватор: длиннющее уравнение в замкнутом виде тоже решается численно(тоже перевел в EXCEL)
Продолжаем
Какова должна быть расчетная схема и степень идеализации в элементах схемы? Нужно ли учитывать, например, тройник, обратный клапан, грязевик, фильтр???
Если эти элементы «правильные»- т.е. не вносят «больших перепадов», то их можно смело выбросить из схемы. Тогда останутся только главные элементы: насос+клапан+СО+балансир+балансир.

Насос- это источник напора. Идеальный насос: двухполюсный элемент, у которого характеристика параллельна оси расхода. Реальный насос-характеристику знаете. Уравнение насоса: можно полиномом, можно и так: H=Hф-Sф*G^2. Для меня более физично
Клапан, балансир. Характеристики: линейные, логарифмические

Рассмотрим несколько схем
1. Схема зависимая(насос на перемычке). Насос идеальный
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Комментарий: Р1=60м, Р2=50м, Клапан-логарифмическая характеристика. Qсмешение=1, рабочая точка фиксированная, Р4-это давление на смешении, оно является определяющим. Неожиданностей здесь нет. В.В. Покотилов, так и рекомендует насос с частотником. Сколько стоит насос с частотником и без него все знают. Тогда может проще насос поставить на смешении?
2. Схема зависимая, обычная
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Комментарий: Р1=60м, Р2=50 м, Клапан- логарифмическая характеристика. Из-за кривизны характеристики насоса картина изменилась. При открытии клапана рабочие точки разбегаются: расход Qсмешение меняется. А теперь главное: насколько ухудшится работа узла? Будет ли это критическим? И при каких параметрах? Обращает ли проектировщик на кривизну характеристики насоса, на правильность подбора? Если характеристика клапана линейная, то графики расходов становятся более прямее.

3. Схема зависимая насос на смешении, клапан на обратке
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Комментарий: Р1=60м, Р2=50м, Клапан- логарифмическая характеристика. Qсмешение~1, рабочая точка почти фиксирована. То что надо… Помимо подбора основного оборудования, тут важнО сопротивление перемычки.
Если заложить, например, потери на ней ~1м. То получится вот что:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Комментарий: Картина полностью изменилась! Все поплыло….
Почему интересна эта схема?. Реализовывали(монтировали, настраивали, сдавали) несколько 17-ти этажек, на обратке еще за клапаном регулятор подпора «до себя». Вот и сейчас (17-ти этажка) по проекту смонтировали такую-же схему только на перемычке ( Ду 100) балансир по проекту Ду 32! Вот и посмотрю осенью, что будет, сравню реалии с расчетом..

4. По поводу вопроса о влиянии насоса на сеть. Полагаю так:
- схема с насосом на перемычке. Здесь он и сетевой соединены параллельно
- схема с насосом на смешении. Здесь он и сетевой соединены последовательно. Поэтому и возможно влияние на сеть…

ЗЫ: В последние времена работа технадзора Зака с проектировщиками разладилась полностью. Не был и не хочет быть на объекте проектировщик ни ногой, ни рукой, ни головой, ни другими частями тела. У меня, как у гл. инженера небольшой строительной компании образовалась большущая папка писем, которые начинаются : «Прошу выдать техническое решение… настройки клапанов….». На мои письма Зак говорит: «Ты что-нибудь придумай (разделы ОВ, ВК, ТМ, АТМ), нарисуй, напиши, обоснуй…а я подпишу»….. Надоело мне думать и переделывать за всех… пусть будет по проекту…
A.R.
Цитата(KGP1 @ 14.6.2013, 13:37) *
...Как это регулировать нерегулируемые узлы?

Заменой сопла элеватора или вентилем перед элеватором (вентиль №5 для смешанной 2-х ступенчатой схемы).

Цитата(zr84 @ 14.6.2013, 13:43) *
4. По поводу вопроса о влиянии насоса на сеть. Полагаю так:
- схема с насосом на перемычке. Здесь он и сетевой соединены параллельно
- схема с насосом на смешении. Здесь он и сетевой соединены последовательно. Поэтому и возможно влияние на сеть…

Для сети важен расход ИТП, а не то, в каком месте насос установлен.
Usach
Цитата(Altelega @ 14.6.2013, 11:53) *
У вас чтоли принудительно заставляли жильцов ставить ПУ? Или они категорически против?.....

Енти небожители....Прям,как дети - чесслово...И умно говорят, и умные книжки читают...только живут у мамы с папой и реальной жизни не видят и не знают вааще... laugh.gif
http://news.ngs.ru/more/691017/
Цитата(A.R. @ 14.6.2013, 13:04) *
Попробую предсказать (проходили).
Жители когда поймут, что за реально потребляемое тепло платят - обслуживающие организации к стенке прижмут и теплоузлы отрегулировать заставят. В результате уменьшатся перетопы - снизится обратка - уменьшатся расходы - улучшатся гидравлические режимы.

Ну я ж ховорю!... laugh.gif ...Хосподи - а некоторые ещё и в деда Мороза верят....Потому что енти сказки в реальную жись только сказочный персонаж превратить может....
И как енто конкретно "Жители поймут, что за реально потребляемое тепло платят"??....мне вот даже интересно - ка енто выглядит? Однабабасказала - и ей все поверили - или как? laugh.gif
A.R.
Цитата(Usach @ 14.6.2013, 14:35) *
....
И как енто конкретно "Жители поймут, что за реально потребляемое тепло платят"??....мне вот даже интересно - ка енто выглядит? Однабабасказала - и ей все поверили - или как? laugh.gif

О поквартирном учёте речь не идёт, но о подомовом. В счёте должно быть всё расписано. А как иначе?
Только до мордобоя (почти) дойти всё-равно может. Типа: почему в соседнем доме (точно таком же) счёт за отопление за прошлый месяц почти в два раза меньше?
И попробуй объясни, что за удобство поддержания температуры регулятором типа "форточка" отдельно доплачивать нужно.
A.R.
Цитата(Usach @ 14.6.2013, 14:35) *
Ну я ж ховорю!... laugh.gif ...Хосподи - а некоторые ещё и в деда Мороза верят....Потому что енти сказки в реальную жись только сказочный персонаж превратить может....

Приезжайте, посмотрите...
Может и в деда Мороза потом поверите.
jota
Цитата(A.R. @ 14.6.2013, 14:57) *
Приезжайте, посмотрите...
Может и в деда Мороза потом поверите.

Посмотрит и ....не поверит.
Это другая страна, другие масштабы в том числе и денежных потоков...
Там ИТП стоят в 5 -10 раз дороже, чем у вас..... там в подвалы монтируют разборные теплообменники по пол-тонны и...резервируют всё....
В общем, раскручивают на бабки так, как могут только в России.
Поэтому понятна реакция на эти "новшества" ..... biggrin.gif
И последнее - у вас частник (потребитель) и частник (ТСО). Один покупает - другой продаёт.....со всеми вытекающими последствиями.
У них УК (упр.комп) посредник и ТСО полугосударственная, а потребитель отодвинут в сторону, чтоб не мешал серъёзным людям и серъёзным деньгам.... laugh.gif
Usach
Мне уже больше 5 лет ездить никуда не надо...Я и с УК и с ТСЖ-шниками уже столько пудов соли и не только соли съел....В стране Россия не может собственник - для определённости возьмем 50-ти летняя бабка - ничего ни доказать ни заставить УК что-то сделать, если енто не касается ейной жилплощади...Вот если у неё холодно, или шум в квартире - ето запросто...Вызовет СЭС - и будет кругом права.....А если она начнет УК лечить про что-то связанное с ИТП, СО или трассой, то будет послана в долгий путь....И правильно - неча истерить не по-теме...Заказ энергоаудита, выполнение работ по повышению энергосбережения и прочие нужные исключительно собственникам вещи - стандартным договором с УК не предусмотрены.....УК подписывается "блюсти" хозяйство "такое какое есть" на момент передачи жильцами еёного УК....если жильцы подписали договор на обслуживание неутеплённого дома - то это УК и выполняет...Захотят утеплить - наймут кого-нибудь для проведения работ...И передадут на баланс УК уже утепленный дом....УК - она хозяйство" блюдёт...на ремонт этого хозяйства деньги собирает....поэтому если дом новый - то и отчисления на ремонт - соответствующие...а если гнилой - то соответствующие....но исключительно на ремонт переданного на баланс хозяйства....а реконструкция, модернизация и прочие "хотелки" собственников - это головная боль собственников....а никак не УК....laugh.gif
инж323
Усач опять попутал обязанности УК и эксплуатирующей организации. Редко из подвала вылезает, дикий совсем.
Это Ук оштрафуют за отсутствие УУТЭ в доме, а не собственника и не эксплуатирующую компанию. И если договор с УК не соответствует закону в РФ, то в этих пунктах этот договор считается ничтожным. А Усач просто поет с слов "бывалых" управляющих компаний, которые привычно и ему рассказывают лапшу, в которую им и ему хотца верить, ибо это им удобней и выгодней.Но не соответствует закону и нуждам собственников. Так и паразитируют по подвалам и гробят сети и дома, собирая деньги по полной, а не одну эксплуатацию.
Usach
Падсталом!!! laugh.gif
Ещё раз, для нехрамотных: "Справка: Согласно федеральному закону «Об энергосбережении и энергоэффективности», жители должны самостоятельно оплатить установку всех приборов учета в своем доме. До 1 июля 2012 года они могли принять решение об установке приборов учета на собрании собственников, после этого дня началась подготовка к принудительной установке счетчиков."
инж323
Цитата(Usach @ 14.6.2013, 19:28) *
Падсталом!!! laugh.gif
А кто оштрафует то? Уж не энергоснабжающая ли компания? А если в 99% случаев эксплуатирующая ИТП компания, нанятая УК или ТСЖ - это "дочка" ейной?!! Сама себя высекет??!!..... laugh.gif
Да-а-а...ето круто...УК из собственных средств должна ПУ всем подряд ставить...а то ея те, хто с неё кормится и доится - оштрафует...Хотьпоржал!!!.....

Во деревня то. Вроде и полная анархия 90-х уже давно канула в Лету. а тут такой экземпляр.
ФЗ261 почитай, может что и проясниться, насчет штрафа за отсутствие УУТЭ например, с учетом продлений. И не на свои УК их ставить будет, а из средств на ремонт, которые есть в каждом квиточке у жителя.Могут и ТСОшники поставить,но там аспекты свои.
Теперь понятно откуда изыски рукотворчества подвального. Ходит такой дикий по подвалам и уродует всем всё и вся и потом денег дерет за восстановление, эдаким спасителем себя выставляет. Афоня хоть стеснялся,но ведь то кино было.
tiptop
Цитата(Бойко @ 14.6.2013, 13:31) *
решаются за счет напора и производительности насоса.... Который легко превращается в частично откачивающий (Усач писал про шайбу в перемычке)...Ну а насосом можно протащить воду и через заросшие трубы, скомпенсировать расходом разрегулировку СО.....

Так не скомпенсируешь...
Шесть лет назад я уже писАл об этой "азбуке".
Ситуация с теплоснабжением чем-то похожа на радиотехнику. В радио- и электротехнике максимальная передача мощности от источника к нагрузке происходит тогда, когда у них равны внутренние сопротивления.
Аналогично, система отопления сможет "забрать" максимум мощности только в том случае, когда будет полностью отрегулирована (расходы теплоносителя будут распределены пропорционально величинам приборов отопления и теплосъёмам).
Все другие варианты - подмесы, перемесы, теплообменники - заведомый отказ от того, чтобы "забрать" максимум мощности (теряется температурный потенциал).

тема "Как улучшить циркуляцию воды в системе отопления?"

Если нет возможности настраивать разбалансированную систему отопления, то тогда надо не "зажимать" расход какой-то "общей" шайбой, а, наоборот, оставить насосу возможность качать "сколько влезет" (если он не перегружается). Само собой, придётся насколько-то рассверлить шайбу на вводе сетевой воды.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Usach
ФЗ261 - он для вводимого применялся и применяется...Речь идет о введённом жилье ДО закона ФЗ261....т.е. о жилье "старше" 2009 года....и никаким "ремонтом" покрыть установку нового оборудования нельзя...ремонт - это ТОЛЬКО для ремонта того, что УЖЕ на балансе....Установка нового (взамен старого, или из другой целесообразности) - ето РЕКОНСТРУКЦИЯ.....и никохда Вы реконструкцию под капитальный ремонт не подведёте...да-а-а...
инж323
Он еще и что такое реконструкция не знает. Полный аншлаг уже. Может вам из подвала то не вылезать уж? Лихо вам Жэковские дяди мозг зачистили.
Usach
"Зачистили", это когда собирают бешанные бабки - народ в ужасе - а чо так дорохо?!!....Так это же на не пойми-что, а на ремонт кровли!...Ну ладно...бабки собрали...А чо кровлю то не ремонтируете?...Да Вы чо?...Вам что ли "жэковские дяди" не обьяснили? Мы Вам же ПУ поставили...так что - радуйтесь....при этом некоторые, не будем тыкать пальцем, пасутся дальше и сдают опять на ремонт кровли...а некоторые просто в прокуратуру пишут на нецелевое использование, а там уже дальше прокурор разбирается - почему крыша не ремонтирована, раз платили именно за ремонт крыши, а не за "ща мы это заиграем - купим навый фонарик на подъезд повесим, а сметку как на ремонт кровли нарисуем - вот бабки и отобили!!"....
Поэтому нельзя отремонтировать то - чего нет...И платежи вычислить, а соответственно взымать за то чего нет - то же законно нельзя...И если уровень отчислений на ремонт определён, а не "придуман" (что является чистым мошеничеством), то и отремонтровать можно ТОЛЬКО то - на что собирали...Поэтому капитальный или текущий ремонт, в отличии от реконструкции - относится только к тому, что УЖЕ на балансе УК находится...Это азбука...это здравый смысл....это работа на Земле...в тех же подвалах...а что там у Вас на облаке как Вам кажется чем-то по-другому называется, так там у себя на облаке на ремонтные деньги новое оборудование и ставьте.... laugh.gif
Бойко
А какая точность рег. клапана?

ГОСТ 12893-2005 "Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие ТУ""
................
6.5.1 Пропускные характеристики регулирующих клапанов должны удовлетворять следующим требованиям:
а) начальная пропускная способность регулирующих клапановKV0 - не более 4 %KVy;
б) отклонение от условной пропускной способности KVy:
- клапанов c KVy < 4 м3/ч:
для линейной пропускной характеристики - не более ±10 %,
для равнопроцентной и специальной пропускных характеристик - не более ±15 %,
- клапанов с KVy < 4 м3/ч - по согласованию с заказчиком;
в) допустимые отклонения действительных значенийKVi от расчетных, гарантируемые изготовителем, должны отличаться:
- для клапанов с линейной пропускной характеристикой - не более чем на ±10(1/Ф)0,2 %,
- для клапанов с равнопроцентной пропускной характеристикой - не более чем на ±15(1/Ф)0,2 %;
г) диапазон регулирования Д:
- для клапанов с линейной пропускной характеристикой - не менее7,
- для клапанов с равнопроцентной пропускной характеристикой - не менее 16,
- для клапанов со специальной пропускной характеристикой - по требованию заказчика (допускается не регламентировать)."


Т.е. зона неопределенности стандартного клапана, по ГОСТ 12893-2005, составляет больше 30% от каталожной...
Вспомним про зону неопределенности насоса 20%... И?

Тут попалась статья
"Краткий анализ двух тепловых схем индивидуальных тепловых пунктов"
"....Местонахождение насоса на прямом трубопроводе усложняет процесс регулирования температуры смешения и делает его трудной с теоретических позиций задачей..."
Полностью:

http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2235

Цитата(zr84 @ 14.6.2013, 14:43) *
Добрый день товарищи.
.............
Какова должна быть расчетная схема и степень идеализации в элементах схемы? Нужно ли учитывать, например, тройник, обратный клапан, грязевик, фильтр???
Если эти элементы «правильные»- т.е. не вносят «больших перепадов», то их можно смело выбросить из схемы. Тогда останутся только главные элементы: насос+клапан+СО+балансир+балансир.


Так какой тройник правильный? Можно оценить его сопротивление? Да просто... если диаметры входных и выходного патрубка одинаковы... это правильный тройник? Что значит "не вносят «больших перепадов» ? По отношению к чему?
Вот схемка из приведенной статьи
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
За смешение "отвечает" перепад ΔР2....(чуть больше клюва голубя). Для обоснования "незначительности" сопротивления тройника, надо посчитать это ΔР2 и сравнить его с сопр. тройника. А как посчитать без реальной характеристики насоса (насоса с дроссельной характеристикой на всасе и нагнетании + байпас)?

Цитата(zr84 @ 14.6.2013, 14:43) *
Комментарий: Р1=60м, Р2=50м, Клапан- логарифмическая характеристика. Qсмешение~1, рабочая точка почти фиксирована. То что надо… Помимо подбора основного оборудования, тут важно сопротивление перемычки.
Если заложить, например, потери на ней ~1м. То получится вот что:
Комментарий: Картина полностью изменилась! Все поплыло…..


А какое должно быть сопротивление перемычки? Это с двумя тройниками?

Это мы еще и к РПД не добрались... rolleyes.gif
jota
У нас коммерческий учёт ставит ТСО и за свои.
Это принципиальное понятие.
А у вас покупатели на базар со своими весами ходят.... smile.gif
Бойко
Цитата(jota @ 14.6.2013, 20:53) *
У нас коммерческий учёт ставит ТСО и за свои.
Это принципиальное понятие.
А у вас покупатели на базар со своими весами ходят.... smile.gif


jota! Хуже...

Один родственник Продавца.. на деньги покупателя покупает весы у продавца или других его родственников....
А Покупатель потом отдает весы продавцу.... даром и платит за их последующие ТО и ремонт...Это в Москве.....
Как Вам это? rolleyes.gif
При этом ПУ сознательно выводятся из строя... и оприборивание жилья в Москве идет уже по третьему кругу...
Там вращаются хорошие деньги.
Вот так и живем...
инж323
Цитата(Usach @ 14.6.2013, 20:40) *
"Зачистили", ....ставьте.... laugh.gif

Вы Швондерское представление уже описывали, не стоит повторов. ТОт же УУТЭ нормально устанавливаемый за деньги из строки "содержание и ремонт" и в тарифе предусмотрено это.
А собирают целевое и тратить можно именно на эти цели, только вот в Прокуратуру писать о том бесполезно- нецелевые траты наказуемы только если деньги бюджетные, а так просто неисполнение обязанностей, тут вам ведомство Овчинникова явно не покровителдьствует. Только вот законность сбора может решить общее собрание собственников, как свою инициативу, а не как хотелки УК или еще кого.
А пока вы тут в теме трете вопрос незаконного изменения теплового узла абонента и совсем не трогаете вопроса правомочности каких либо переделок.Таким образом превращая схему теплоснабжения в полностью непрозрачную и потому с ней уже после такого непонятно что делать(относительно других абонентов и самой теплосети и источника) и тем самым лишь усугубляете бедственное положение с теплоснабжением.
jota
Цитата(Бойко @ 14.6.2013, 20:01) *
Как Вам это? rolleyes.gif

Это логика....
Как в Библии...типа у нищих отнимется, богатым прибавится.
А по жизни - легче ограбить много нищих, чем одного богатого....
Usach
Бойко, Вы про ООС когда-нибудь слышали?...Вы в курсе, что стабилизаторы бывают параметрические, а бывают компенсационные...Если схема устойчива, то происходит параметрическая компенсация выходного параметра...При этом все "неидеальности" элементов контура компенсируются пропорционально коэффициента усиления по цепи ООС....Т.е. пропорционально глубине ООС....У нас выходной параметр - t нар.возд...выходной - t подачи...расходы, насосы, клапана и пр. - это элементы системы, но не "градусы"...т.е. уставка и выход - оне в градусах...И все остальное - те же расходы, "усиливаются" (выкручиваются) до тех пор - пока не получим требуемые градусы...При этом - при нахождении рабочей точке системы (сиречь тепловой мощности) в зоне рабочего поля, мы имеем полную ту самую компенсацию нелинейностей и неидеальностей и насоса и клапана, и всего, чего там у нас ещё "крутится"....Вот если у нас датчик наружного воздуха врать будет...или датчик подачи..вот тогда уже система с её ООС - бессильна...погрешности этих датчиков работой системы не компенсируются....
Мы ВСЕ расчитываем на полное открытие и максимальную тепловую мощность...поэтому все нелинейности и неидеальности при работе того же клапана автоматически попадают в рабочее поле системы...мы ж его на нерабочую точку считали - на крайнюю (полное открытие)...а если он работает, а не полностью открытым зашкален, то, соответственно - и расходы уже априори меньше...т.е. самое что ни на есть - рабочее поле системы...А дальше настраиваем ПИД - и "ловим" время, за которое система компенсирует все "неровности" при переходе из одного рабочего положения в другое...Но на самом деле, теловая инерция нагрузки при этом в сотни, как не в тысячи раз более медленнее, чем те секунды, за которое система "выбирает свои собственные неровности и неидеальности"....
Usach
Цитата(инж323 @ 14.6.2013, 23:07) *
Вы Швондерское представление уже описывали, не стоит повторов. ТОт же УУТЭ нормально устанавливаемый за деньги из строки "содержание и ремонт" и в тарифе предусмотрено это......

Изчо раз по-буквам: нельзя собрать деньги на то, чего пока никто не знает что, потому что норму отчислений определить нельзя...Нельзя сказать - собираем по тысячи в месяц, потому что я точно Вам говорю, через полгода правительство нас заставит какое-нибудь оборудование поставить...это елементарно....И нет - нельзя деньги, которые РАСЧИТАЛИ на что-то (например: крышу этим летом перекрыть надо. До лета - полгода. Поэтому платеж - такой...) спустить на очень важные и почемутокомутонужные нужды...например построить личный подъезд и парадную лестницу к квартире прядседателя...Даже если это постановление правительство решит, будет НОВОЕ собрание, НОВОЕ решение и НОВЫЕ нормы отчислений с соотвественно сроками сбора суммы...Причем ТОЛЬКО после выхода постановления, но никак не задним числом...И нет - нельзя текущий "пожар" перекрывать накопленными средствами...за это садят....
Бойко
Цитата(Usach @ 14.6.2013, 21:11) *
....Мы ВСЕ расчитываем на полное открытие и максимальную тепловую мощность...

Интересная мысль....
Пусть проектный график по ТУ 150-70*, а системы отопления 95-70*
Это означает, что клапан в открытом состоянии должен пропустить G1=0,31*Gобщ.
Но есть верхняя срезка... пусть при 115*... тогда, опасаясь бабки из 52 кв., Усачу надо подать/взять из сети G1=0,56*Gобщ. Это в 1,8 раза больше расчетного расхода... + запас... Так какой расход при полном открытии...
А про ПИД мы еще поговорим... пока и поплавка унитаза не получается.. rolleyes.gif
Usach
Цитата(jota @ 14.6.2013, 22:53) *
У нас коммерческий учёт ставит ТСО и за свои.
Это принципиальное понятие.
А у вас покупатели на базар со своими весами ходят.... smile.gif

И не только у Вас...в Казахстане, например - то же...а знаете почему?...там американцы эту систему вводили...у Вас - скорее всего европейцы...поэтому и все нормально и правильно...а у нас к этой системе привел Чубайс со-товарищи...поэтому у нас - национальная специфика....поэтому и система - уж какая получается (чтоб ЕЩЁ можно было доить), такая и получается...критерий построения системы - не тот...
Де-факто: весы полностью контролируются энергоснабжающей организацией...при этом содержание, поверка, оплата обслуживание приборов - это на собственниках....а пломбы на приборах - энергоснабженцев... rolleyes.gif.... это принципиальный фактор...отписывать потери от границы балансовой принадлежности до непосредственно приборов имеет право только энергоснабжающая организация...в этом и фокус: если бы ВСЁ было её, то и эти потери - то же её...она бы сама с ними и разбиралась, и самой себе отплачивала...А так, она предъявляет их абонентам к оплате....Величина этих потерь, разумеется ужасает своим размером...При этом отсутствием какие-либо реальные механизмы её оспорить.....а во-вторых, председатель ТСЖ каждый раз падает на спину и поджимает хвост...потому что у него пол-дома регулярно не платит...а раз это приборы собственников, то и вопросами собираемости энергоснабженцы не занимаются в-принципе...что то же - очень грамотный ход...